    游客
    清单单位要我们明确钢结构防火涂料的厚度
    问题分类:工程管理   浏览:786  发布时间:2017-8-19 0:04:48

    钢结构招聘网各位  请教下  

    我们一般防火涂料厚度在图纸上都不明确出来,只规定耐火极限。

    但是清单单位要我们明确防火涂料的厚度。

    大家一般图纸上一般怎么规定防火涂料要求的?

    比如说耐火等级为一级的钢柱   耐火极限为3小时

    那对应的防火涂料的厚度是多少呢 

    我看规范也没有说清楚

    回答问题
    回答 共4条回答

    游客

    防火不涂....你估计审都过不了

    除非按规范真不需要

    就写耐火极限就好了。防火涂料结构怎么指定

    回答:2017-8-19 0:04:54

    游客

    我们一般不写在图纸上

    加工厂按照合同文件里面对于喷涂的相关要求进行加工

    回答:2017-8-19 0:04:58

    游客

    一般要确定一下厚型或者薄型,具体厚度可以写也可以不写,

    需要了解一下薄型和厚型防火涂料各自的耐火时间,我们一般情况3小时以下选薄型,因为价格便宜,喷涂简单,3小时及以上选择厚型

    回答:2017-8-19 0:05:02

    向波
    回答问题:494个
    点此咨询

    这个设计只明确耐火极限,他不管厚度;这个厚度到时有个常规厚度,但是具体厚度根据采用涂料厂家不一样厚度会不一样;

    比如:目前公认的2.0以下可以做超薄型,但是目前有些厂家2.5h的超薄他都能做,所以没有明确的界限。

    防火合格不合格和厚度关系不大只要能通过消防验收就行。可以给你提供个参考厚度:

    厚型:24-30

    超薄:2.0

    推介你基本规范:

    《钢结构防火涂料应用技术规程(CECS24:90)》

    1.3《钢结构防火涂料通用技术条件(GB14907-2002)》

    1.4《建筑防火涂料工程设计施工与验收规程DBJ01-616-2004》


    回答:2017-8-19 16:08:59
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励