    主梁上加楼承板再打100厚混凝土,请问这主梁是不是按组合梁计算?
    问题分类:钢构技术   浏览:3008  发布时间:2017-9-11 12:17:51

    混凝土厂房内部跨度为9米,砼柱柱距为6米,内部加钢结构二层,这主梁上加楼承板再打100厚混凝土,请问这主梁是不是按组合梁计算?

    按组合梁计算,主梁是不是小一点?

    还是主梁就按简支梁计算,次梁按组合梁计算?

    混凝土厂房内部跨度为9米,砼柱柱距为6米,内部加钢结构二层,这主梁上加楼承板再打100厚混凝土,主梁按砼柱距离6米/根布置,次梁布置5道,间距2.25米垂直主次铰接

    恒载我按3.5KN,活载我按2.0KN

    回答问题
    回答 共7条回答

    游客

    可以按组合梁计算,也可以按单梁计算。

    回答:2017-9-11 12:18:05

    游客

    主梁建议不要用组合梁算

    回答:2017-9-11 12:18:10

    游客

    如果铰接可以按组合梁设计

    钢框架梁是否能按组合梁设计有争议

    回答:2017-9-11 12:18:16

    游客

    如果铰接可以按组合梁设计?是指主梁还是次梁,主梁基本上都与柱是刚接

    回答:2017-9-11 12:18:22

    游客

    刚接的话考虑抗震,板的配筋对梁承受负弯矩贡献不大,而且容易开裂

    回答:2017-9-11 12:18:28

    游客

    不是有单独的组合梁设计工具吗?

    你这个就是没法考虑组合梁了

    satwe里面可以选择哪些是组合梁

    施工阶段主要验算压型钢板

    回答:2017-9-11 12:18:32

    杨印成
    回答问题:121个
    点此咨询

    楼板上增加100厚混凝土如果是素混凝土的话可以按照地面垫层计算荷载,如果是属于叠合楼面性质的话可以按照组合楼面计算。

    回答:2017-10-4 16:28:17
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励