您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    门式钢架的翼缘板处理方案和腹板处理方案
    问题分类:钢构技术   浏览:1107  发布时间:2017-9-22 14:59:50

    请教各位专家:门式钢架。   纵向现在已经有钢梁了  详见截图    这么写可以么?

    翼缘板处理方案:

    根据现场实际连接方式,为腹板、翼缘焊接连接,但未达到刚接形成纵向刚接框架的要求,且现有梁翼缘板与柱腹板连接板不是平接连接(连接板与梁翼缘板不在一个平米)。需去除现有柱腹板上与梁连接的连接板,根据现场实际尺寸重新制作连接板,连接板的板厚分别不小于梁上、下翼缘的厚度,且采用对接焊接,焊脚尺寸不小于8mm。且焊接之前应清除现有的漆层。

    腹板处理方案:

    清楚腹板连接板现有漆层,清除焊瘤、毛刺等影响二次施焊的部门,腹板连接为焊接,焊脚尺寸不小于6mm。

    门刚一边的支撑是柱间支撑  一边是刚接的框架形式  怎么能保证纵向均匀受力呢    这也是挺纠结的

    现场发的图片看出  这个节点成型质量非常不好    现在要是做刚接  还挺麻烦的  处理不好对柱子腹板局部钢材影响还挺大

    回答问题
    回答 共8条回答

    游客

    既然是对接焊缝没没有焊缝高度的说法了

    我基本看清楚了,梁上下翼缘图纸要求是对接焊缝,现场做成了角焊缝

    回答:2017-9-22 15:00:56

    游客

    我也在纠结这个   不知道现场什么样子的  只有两张照片     没写明是不是焊透  所以给了个最小的焊脚   要是全熔透的就不写了

    好像是加工厂自己盖起来的   不知道为什么在腹杆旁边为什么做了一道钢梁  看样子焊缝还是点焊的

    回答:2017-9-22 15:01:08

    游客

    错位了怎么对接?

    一点常识没有

    回答:2017-9-22 15:01:12

    游客

    现场没有好焊工,这个节点现场我几乎没看到过合格的

    回答:2017-9-26 10:18:58

    游客

    这个节点本身就有问题吧

    回答:2017-9-26 10:19:45

    游客

    照片的主要问题是上下翼缘没有实现等强焊接

    回答:2017-9-26 10:19:51

    游客

    是   我想叫他把腹板的连接板割了  重新做  但是柱子腹板那块处理起来又是割又是焊的 。。。

    回答:2017-9-26 10:19:58

    游客

    放弃吧,这个你搞不定的,你落不出来

    去直接跟老板说清楚把。

    回答:2017-9-26 10:20:02