    门式刚架屋面连续檩条设计时是否需要考虑活载在不同跨间的不利布置?
    问题分类:钢构技术   浏览:4606  发布时间:2017-9-23 10:19:31

    各位大师,讨教一个问题:门式刚架屋面连续檩条设计时是否需要考虑活载在不同跨间的不利布置?

    在设计时都考虑吗?考虑有一个问题就是檩条截面变大,影响经济性。

    《门规》4.1.3条及条文说明,当屋面均布活荷载的标准值取0.5kN/m2时,可不考虑其最不利布置。

    是不是说明可以不用考虑活载最不利布置,当活载取0.5kN/m2时。

    回答问题
    回答 共3条回答

    游客

    PK工具箱计算里面   有   考虑活荷载不利布置   选项   勾选就行了

    那普通的连续梁  活荷载不利布置  你考虑吗?    连续檩条一样的,都要考虑

    回答:2017-9-23 10:19:37

    游客

    嗯,所以要考虑

    0.5可以不考虑

    低于要考虑

    回答:2017-9-23 10:19:42

    游客

    如果是雪荷载起控制作用,超过0.5,是否也不考虑不利布置,因为4.1.3条文说明说的活荷载是施工和检修

    回答:2017-9-23 10:19:45