您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    5层框架结构开裂问题工程
    问题分类:工程管理   浏览:654  发布时间:2017-9-30 8:37:44

    今天去太原协助处理一个5层框架结构开裂问题工程,本工程基础埋深5.2米,设计要求基础以下换填3米厚级配砂石,下卧层是粉质砂土,结构上部采用减震方案,基础顶及底做了两道拉梁,要说结实的不得了了吧(不知道浪费多少),结果8月份一场大雨后,发现框架结构梁出现大量剪切裂缝,被检测单位判定为Cu级

    回答问题
    回答 共4条回答

    游客

    级配砂石换填自身强度没问题,因为本身不怕水,质量也容易保证。但砂石是透水层,我怀疑是大雨灌进下卧粉砂图,泡软。一家之言,也不知对不对

    回答:2017-9-30 8:37:48

    游客

    个人意见:
    1、各基础均采用级配砂石换填,压实度和施工质量基本一致,换填层引起的不均匀沉降概率较低;
    2、回填面层应保证0.5m厚的密实黏土层封面和散水防止地面雨水下渗;
    3、地面水下沉或地下水渗流引起级配砂石换填层中砂质颗粒流失到周边或下部土体内导致垫层结构破坏,建议设计时砂石垫层应采用土工布包裹与周边土体隔离防止流失;
    4、地面水下沉或地下水渗流导致下部粉质砂土层土质软化,土体抗剪和承载力较低;

    回答:2017-9-30 9:27:59

    游客

    该基础设计时,应先对沙石基础进行浸湿并夯实,保证前期基础的稳定,尽可能减小因为浸水时再次发生的沉降量。

    对于该情况,应进行基础处理和上部结构加固。
    基础处理:
    1、首先应该进行基础周边图处理:在一定范围在开挖,做好前期排水和基础周边土工布,防止基础再一次发生不均匀沉降和雨水对基础的再次冲击。如果不好开挖,可考虑做相关的隔水排水处理。(地下水也不可忽略,应考虑相关的办法防止其对该建筑物底下基础的影响)
    2、待基础沉降稳定后,对上部结构进行加固处理和裂缝修补。

    回答:2017-9-30 11:50:00

    杨印成
    回答问题:121个
    点此咨询

    这位朋友你忽视了地基处理规范中对于砂石地基处理的相关规定。是否正在做到做好分层碾压?压实系数到多少?砂石级配是否合理?可以说地基处理不到位这是问题关键所在,再加上没有妥善解决防止地表水渗漏,可以说出问题是必然的!不要找什么客观,是施工管理问题,也是监理不作为问题,还有检验试验弄虚作假问题!

    回答:2017-10-4 16:12:49
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励