您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    预埋件跟钢梁的构造或多或少有弯矩存在,是否设计中要考虑这种弯矩?
    问题分类:钢构技术   浏览:1424  发布时间:2017-10-16 17:13:09

    30米跨度屋面大梁(公建),设计采用钢梁与混凝土柱铰接,混凝土柱内留置预埋件,我想请教大家的是,这种预埋件跟钢梁的构造或多或少有弯矩存在,是否设计中要考虑这种弯矩,但同时考虑这弯矩,会带来锚筋数也许布置不下。是否要考虑弯矩呢?

    回答问题
    回答 共8条回答

    游客

    如果弯矩是实际存在的,不考虑的理由是什么

    回答:2017-10-16 17:13:16

    游客

    这种钢梁与钢柱采用坐接是不是比侧接更好一点?

    回答:2017-10-16 17:13:23

    游客

    截过较大时,一般不宜采用耳板的连接方式。
    铰接较难实现。

    高强螺栓是不能用长圆孔的,普通螺栓可以用

    如果是用普通螺栓,这个节点可以实现铰接

    梁端连接一般高强螺栓较多。

    回答:2017-10-16 17:13:29

    游客

    我的理解,不管事普通螺栓还是高强螺栓,螺栓剪力都对锚板有弯矩吧,所以,这个铰接达不到100%我们设想的较,还是有弯矩。

    回答:2017-10-16 17:13:35

    游客

    看能不能忽略,如果很小可能不考虑

    普通螺栓的话,它设置了长圆孔,基本可以释放掉

    高强螺栓就不行

    回答:2017-10-16 17:13:40

    游客

    达不到100%,但是接近了

    你只要有点点转动,弯矩就不往这里传

    或者说很小,因为刚度太小

    回答:2017-10-16 17:13:43

    何工
    回答问题:21个
    点此咨询

    就算能达到铰接,埋件计算也要考虑螺栓偏心产生弯矩影响。

    回答:2017-10-16 21:05:11
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    何工
    回答问题:21个
    点此咨询

    就算能达到铰接,埋件计算也要考虑螺栓偏心引起的弯矩。

    回答:2017-10-16 21:43:09
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励