您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    混凝土排架结构柱顶位移弹性限值取多少?
    问题分类:钢构技术   浏览:16475  发布时间:2017-10-18 11:18:03

    混凝土排架结构柱顶位移弹性限值这个,到底取多少合适呢?H/300如何?


    回答问题
    回答 共3条回答

    游客

    我一般按1/250

    回答:2017-10-18 11:18:05

    游客

    关于此问题,规范可以说是“惨不忍睹”!
    1、混凝土规范没有专门规定。
    2、抗震规范GB50011-2010第规定了单层钢筋混凝土柱排架的弹塑性层间位移角限值为1/30(按上柱高度计算)。条文说明这样写道:单层工业厂房的弹性层间位移角需根据吊车使用要求加以限制,严于抗震要求,因此不必再对地震作用下的弹性位移加以限制。
    3、钢结构规范GB50017-2003附录A.2.2规定一台A7、A8级吊车最大水平荷载作用下,排架在吊车梁顶处水平位移的限值。条文说明这样写道:目前很难准确定量,只能参照前苏联1981年钢结构设计规范的修改通知,缩小上述变形的验算范围,即仅限于冶金工厂及类似车间中设有A8、A7级吊车的跨间,才需进行上述横向变形的验算。
    4、机械工厂结构设计规范JBJ8-97引用钢结构规范的规定。
    5、混凝土结构构造手册(第三版)同钢结构规范GB50017-2003附录A.2.2。
    6、混凝土结构计算手册(第三版)与钢结构规范GB50017-2003类似,但数值有差异。

    7.《门钢》规定,有吊车有驾驶室H/400,无驾驶室H/180

    8.如果按《钢规》附录A风控制无吊车单层框架H/150,有吊车H/400.吊车

    个人建议:参考钢规附录A,控制。

                                               钢幕空间结构设计工作室     何工 QQ454146349

    回答:2017-10-18 19:00:38

    何工
    回答问题:21个
    点此咨询

    回答:2017-10-19 7:58:52