    现在PKPM的平面外计算长度按支持直接设置为3000
    问题分类:钢构技术   浏览:3420  发布时间:2017-11-18 0:20:59

    现在PKPM的平面外计算长度按支持直接设置为3000,和按隅撑为3000算出来的梁平面外稳定差了1倍多啊,你们这是怎么考虑的啊

    回答问题
    回答 共5条回答

    游客

    新门刚就是差一倍


    回答:2017-11-18 0:21:06

    游客

    这个现在比较难满足

    建议按照支撑间距做为梁面外计算长度

    或者隅撑间距可以取1.5m

    回答:2017-11-18 0:21:11

    游客

    按支撑取长度,你的用钢量就蹭蹭往上涨

    不按照支撑取,如果按照3m隅撑间距,隅撑的截面要做的很大,用钢量也是上涨很大

    最靠谱的方式是檩条间距布置隅撑

    回答:2017-11-18 0:21:16

    游客

    Yc再大也大不到哪里去

    一个一万平方也就差几顿

    我以前要抠一般就是看包络,受压区布置

    不受压的就意思下好了

    没有yc,首先你的系杆要通长,而且梁柱截面要加大,这量可不是一点点了

    回答:2017-11-18 0:21:23

    游客

    可以两端布置密,中间布置稀点