您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    门式刚架,梁短了60mm,如何解决
    问题分类:钢构技术   浏览:3365  发布时间:2012-7-24 21:43:50
    加工失误,在加工放样没有放余量,每一段梁不同程度短了6mm-11mm,导致每一榀梁综合短了50mm-60mm。
    为了保持柱垂直,我想出的解决办法:在边柱各加一块25mm钢板固定。
    特意来请教下各位专家,我的办法是否可行,有没有其他问题,有没有更好的解决办法?
    非常感谢给位的不辞吝教!谢谢,
    回答问题
    回答 共5条回答

    游客
    1、连接端板中间衬一块25mm厚的钢板,相当于三块钢板用高强螺栓连接,想了想也没想出不允许的理由,总觉得这样不太正规,也不美观。 
    2、第二种方法是选择弯矩较小的一段梁增加一高强螺栓连接节点,通过节点板的厚度来增长梁。 
    3、第三种方法是接梁,按规范做,最小拼接长度要满足规范。
    回答:2012-7-24 21:54:43

    游客
    这个问题首先要看甲方的意见,甲方同意可以不改。 
    1、从施工角度来看,总体偏差60mm,结构件能够顺利安装。 
    2、从设计角度,总体梁短了,不是相差太大的情况,边柱内倾,受力更接近拱,结构整体稳定、强度,局部稳定、强度应该都能满足。 
    3、外维护墙的竖直可采用柱檩托高度变化进行处理,外立面可以保证。 
    4、如果更改,不建议增加板,对于高墙螺栓,即使是磨擦型的,增加25长对总体受力还是有影响的。 
    5、如果必须更改,建议将边跨中间等截面梁弯矩较小的位置截断。 
    6、必须增加备板,应该用10厚的,每跨增加,备板与端头板边缘焊接,让其受力状态接近一块端头板。
    回答:2012-7-24 22:59:14

    游客
    "在每一个接点板位置加一块垫板,同时增加高强螺栓长度.我觉得这是最简单可行的方法."这个节点的螺栓要通过可靠的计算,不是单独加长就OK了,计算螺栓抗剪是主要的,还要保证垫板和原连板中的一个的可靠连接.
    回答:2012-7-24 23:18:28

    游客
    如果跨中有等截面梁,就可以加长等截面梁拼接位置要符合规范要求,在该加长之前要验算.
    回答:2012-7-24 23:18:36

    王勇进[专家]
    回答问题:10个
    点此咨询

    "在屋脊向下两个接点板位置加一块垫板,同时增加高强螺栓长度..

    回答:2012-7-25 7:38:42