您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    新门刚强调隅撑不能充分地给梁提供侧向支撑
    问题分类:钢构技术   浏览:1065  发布时间:2017-11-24 14:38:42

    大家好问下门钢柱平面外计算长度取墙隅撑得间距可以不?

    新门刚很奇怪,特别强调隅撑不能充分地给梁提供侧向支撑,到柱子反倒不强调了,只是说设侧向支撑或隅撑将柱子分段,然后验算每一段的平面外稳定,难道墙檩比屋檩更强大吗?或者柱不如梁重要吗?

    回答问题
    回答 共6条回答

    游客

    规范没强调,如果跨度又不大,就按老规矩取得了

    回答:2017-11-24 14:38:50

    游客

    墙檩相对可靠点吧,因为墙面一般都还是用打钉板。屋面很多都用固定座的内扣板了,蒙皮效果差不少

    回答:2017-11-24 14:38:56

    游客

    可参考冷弯薄壁型钢结构技术规范10.1.4条

    yucheng

    回答:2017-11-24 14:39:04

    游客

    回答:2017-11-24 14:39:47

    游客

    蒙皮主要还是面内作用吧,规范介绍的时候看他的推导仅仅是认为檩条太柔,无关稳定

    回答:2017-11-24 14:39:53

    游客

    蒙皮对构件是面外啊

    yc的约束刚度不来自檩条,而是来自蒙皮。如果用内扣板,固定座和檩条是滑动的。此时蒙皮对yc作用就小

    回答:2017-11-24 14:39:57